技术问答
断路器 Icu 和 Ics 有什么区别
Icu 是极限短路分断能力,做完一次分断序列即认为寿命终结;Ics 是运行短路分断能力,要求完成两轮分断序列后仍能继续承载额定电流工作。两者校验场景不同,选型时不能混用。
Icu 与 Ics 是分断能力的两个不同指标,差别在试验条件,不在数值大小。
| 指标 | 中文名称 | 试验顺序 | 试验后的要求 |
|---|---|---|---|
| Icu | 额定极限短路分断能力 | O—t—CO | 不要求继续承载额定电流 |
| Ics | 额定运行短路分断能力 | O—t—CO—t—CO | 仍能继续正常承载额定电流 |
(O 为分闸操作,CO 为合闸后立即分闸,t 为规定的时间间隔。)
为什么 Ics 一定不大于 Icu?
Icu 的试验只做一次分断序列,做完即认为断路器寿命终结,不再考核其后续承载能力。Ics 要求做两轮分断序列后,断路器还要通过后续的温升与绝缘验证。试验更严苛,所以同一个产品的 Ics 不会超过 Icu。
工程上常见的写法是给出 Ics / Icu 的百分比等级,如 50%、75%、100%。
校验时怎么区分
- 用 Icu:回路在故障切除后不需要继续运行,只要确认能安全切断即可;
- 用 Ics:回路在故障切除后仍要求继续运行,需要确认断路器在分断后仍具备完整功能。
两个值都与电压等级绑定。同一型号在不同额定电压下的分断能力并不相同,核对时要看清对应的电压档。
相关阅读
- 《断路器分断能力 Icu / Ics / Icw 怎么读:三个符号对应三种校验》
- 《短路电流计算入门:算两个值,选一台断路器》
常见问题
- 断路器 Icu 和 Ics 有什么区别?
- Icu 是额定极限短路分断能力,只要求完成一次分断序列(O—t—CO),完成后不再要求继续承载额定电流;Ics 是额定运行短路分断能力,要求完成两轮分断序列(O—t—CO—t—CO)后仍能继续正常承载额定电流并继续工作。因此 Ics 一定不大于 Icu,常见取值为 Icu 的 50%、75% 或 100%。
- 选型时应该用 Icu 还是 Ics 校验?
- 若该回路故障后不需要继续运行(普通末端馈线),用 Icu 校验即可;若回路在故障切除后仍要求继续运行(如重要负荷、联络回路),必须用 Ics 校验,否则故障后断路器可能已丧失承载能力。
- 只看铭牌上一个分断电流值可以吗?
- 不可以。若铭牌只给一个数,默认那是 Icu,不能据此推断 Ics,也不能据此判断故障后能否继续运行。应向制造厂索取完整的参数表,明确两个值分别是多少。